Inforisque.info

Le Forum des risques est un lieu unique d'échanges et une source d'informations pour vos problèmes de gestion des risques professionnels.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 2012-02-23 07:59:53

SODICO
Membre
Inscription : 2012-02-23
Messages : 1

Portes coupe-feu

bonjour,
existe-t-il une correspondance entre la norme italienne UNI 9723 et la norme NF ou CE en matière de portes coupe-feu?
merci d'avance

Hors ligne

#2 2012-02-23 11:03:50

Webmaster
Webmaster
Lieu : Saint Maur des Fossés
Inscription : 2011-02-09
Messages : 102
Site Web

Re : Portes coupe-feu

Bonjour,

La norme française qui correspond à la norme italienne UNI 9723 est la [url=http://www.inforisque.info/recherche-legislation-risque/detail-norme-securite-275-15-nf-en-1634-1-juillet-2001-essais-de-resistance-au.html]NF EN 1634-1 Juillet 2001[/url], intitulée :"Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 1 : essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres".

Elle doit être utilisée conjointement avec la norme [url=http://www.inforisque.info/recherche-legislation-risque/detail-norme-securite-274-15-nf-en-1363-1-juin-2000-essais-de-resistance-au-feu.html]NF EN 1363-1 Juin 2000[/url] (Essais de résistance au feu - Partie 1 : exigences générales).

Bonne lecture wink


Le webmaster

Hors ligne